试题详情
- 简答题绝缘杆作业法(间接作业)断引流线时有哪些安全注意事项?
-
(1)严禁带负荷断引流线;
(2)作业时,作业人员对相邻带电体的间隙距离不得小于0.4m,作业工具的最小有效绝缘长度小得小于0.7m;
(3)作业人员应通过绝缘操作对人体可能触及的区域的所有带电体进行绝缘遮蔽;
(4)断引流线应首先从边相开始,一相作业完成后,应迅速对其进行绝缘遮蔽,然后对对另一相开展作业;
(5)作业时应穿戴齐备安全防护用具;
(6)停用重合闸按规定执行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看