试题详情
- 简答题有一台降压变压器额定容量Se为3200KVA,电压为35±2×2.5%/6.3KV,Ud=7%,系统阻抗忽略不计,继电器采用不完全星形接线,计算高压侧的额定电流以及电流速断保护的一次动作值。(采用电磁型继电器,可靠系数取1.4)。(保留小数点后一位)