- 简答题 计算题:试计算如图D-6所示接线在三相短路时电流互感器的视在负载。
-
A相电流互感器两端的电压为
故A相电流互感器的视在负载为。同理可计算出B、C相电流互感器的视在负载也为3Zl。 关注下方微信公众号,在线模考后查看