试题详情
- 简答题压力释放阀动作后应如何检查和处理?
-
(1)压力释放装置动作的原因:
①内部故障;
②变压器承受大的穿越性短路;
③压力释放装置二次信号回路故障;
④大修后变压器注油较满;
⑤负荷过大,温度过高,致使油位上升而向压力释放装置喷油。
(2)检查及处理:
①检查压力释放阀是否喷油;
②检查保护动作情况、气体继电器情况;
③主变压器油温和绕组温度、运行声音是否正常,有无喷油、冒烟、强烈噪音和振动;
④是否是压力释放阀误动;
⑤在未查明原因前,主变压器不得试送;
⑥压力释放阀动作发出一个连续的报警信号,只能通过恢复指示器人工解除;
⑦若仅压力释放装置喷油但无压力释放装置动作信号,则可能是(1)点的④、⑤所致。 关注下方微信公众号,在线模考后查看