试题详情
- 简答题在BSJ-2200监控系统站控层瘫痪的情况下运行监视如何进行?
-
当监控系统站级层瘫痪时,运行人员应合理分配人员到现场监视全站一、二次设备的运行情况,以及主变压器、各出线的潮流和母线电压情况,并应对主变压器的负荷及冷却器系统的运行情况作重点检查,同时汇报各级调度和主管部门。具体检查的部位有:
(1)在保护小室内控制面板或测控单元上监视设备状态和获取事故跳闸信息。
(2)在测控单元上监视系统潮流,也可通过LED灯监视设备状态。
(3)在主变压器保护屏或远方控制屏监视主变压器附件的运行情况以及主变压器绕组温度、油温和气体含量,掌握主变压器的工况。
(4)在站用电保护屏、控制屏监视站用电三相电压和三相电流,及时发现站用电的运行情况。
(5)对其他设备(继电保护、直流系统、自动装置等)和一次设备按一定时间间隔进行巡视检查。 关注下方微信公众号,在线模考后查看