试题详情
- 简答题试分析采用什么措施来提高3/2开关接线进线保护的可靠性?
-
(1)根据保护双重配置化原则,宜采用两套原理不同的母线保护保证故障时可靠动作;
(2)每套母线保护电流回路应分别接入CT的不同的二次绕组不宜和别的保护串接;
(3)每套母线保护应设有独立的直流电源供电;
(4)母线保护出口继电器应分别接入开关的两个独立的跳闸线圈。 关注下方微信公众号,在线模考后查看