试题详情
- 简答题 某城市输水管线长4.28kin,DN1200钢管,管道埋深约5.0m,管线位于城市主干道路的非机动车道上。采用明开槽方法施工,沟槽土质为回填杂土及粉砂土。受交通条件制约,沟槽土方挖运和吊车下管安排在晚10时~次日早6时进行,项目部办理了管线开挖占路手续。现场施工发生如下事件: 事件一、为吊车下管方便,选择夜间时段移动护栏临时占用一条机动车道,受到交通管理部门的处罚。 事件二、挖土机开挖沟槽时发现有一段废弃的旧排水砖沟,约请监理工程师查看后,项目部进行挖除和换填石灰粉煤灰稳定碎石。 事件三、质量员查验准备焊接的管口时,发现有数个坡口范围存在锈渍。 事件四、钢管吊运到沟槽前,作业队在管道内按间距4m加设木支撑。回填作业在沟槽局部偏窄处,钢管下腋角部位采用木夯夯实。回填完毕发现管道竖向变形50mm。 事件二沟槽基础处理在程序上是否妥当?如不妥当,写出正确的程序。
- 不妥当。验槽应由建设方邀请设计勘察等方参加,不能只约请监理工程师。正确做法:当槽底地基土质局部遇到松软地基、流沙、溶洞、墓穴等,应由设计单位提出处理措施和变更设计,地基局部回填应满足设计要求和规定的压实度,且应按规定办理洽商手续。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某城市排水工程的管道顶进采用普通顶
- 某项目部承接华北地区某城市道路绿化
- 混凝土拌合物从出料至人模的时间超过15m
- 采用悬臂浇筑法施工时,预应力混凝土连续粱
- 某污水厂扩建工程,由原水管线、格栅
- 适用于土质较好的隧道施工,软弱围岩、第四
- 混凝土面板施工要求,采用滑模摊铺机摊铺时
- 钢-混凝土结合梁施工技术案例分析: 1
- 由低压和中压B(中压A)管道组成的燃气输
- 路基施工程序包括( )。
- 路基施工测量主要完成( )、钉线外边桩和
- 关于石灰粉煤灰稳定砂砾基层的压实与养护,
- 下列喷锚暗挖开挖方式中,防水效果较差的是
- 地基加固处理的方法中,( )适用于处理松
- 钢梁制造焊接应在室内进行,相对湿度不宜高
- 预应力管道在一般情况下,管道的内横截面积
- 在支架上现浇钢筋混凝土连续梁时支架应稳定
- 某新建供水厂的滤池为矩形现浇钢筋混凝土
- 桩基础施工方法与设备选择之案例分析:
- 密级配沥青混合料复压宜优先采用()压路机