- 单项选择题某车间有一台额定容量为8000kVA的电力变压器,其空载损耗为10.9kW,短路损耗为52.8kW,阻抗电压为7.2%,变压器负载率为75%,二次侧功率因数cosφ2=0.9。试计算该变压器的效率。该变压器的效率为()。
A、95.25%
B、97.85%
C、98.1%
D、99.25%
- D