- 简答题变压器的倒闸操作应遵循的原则或注意事项有哪些?
-
(1)变压器各侧装有断路器时,投入或退出运行必须使用断路器操作。
(2)变压器投入或退出,应在有保护装臵的电源侧进行。停运时先停负荷侧后停电源侧,送电时顺序相反。
(3)变压器高低压侧都有电源时,为避免充电时产生较大的励磁涌流,一般采用高压侧充电,低压侧并列
(4)检修后的变压器投入运行或转为热备用,应从高压侧对变压器充电,观察表记变化,确认无异常方可投运或热备用。
(5)对中性点直接接地运行的变压器,其投运或退出均应先合其中性点地刀,以防操作过电压损坏变压器绕组绝缘.
(6)变压器中性点地刀的倒换操作遵循先合后拉的原则,不允许220KV、110KV系统成为不接地系统运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看