- 简答题对于施工缝的设置及处理,现场监理工程师应注意哪些问题?
-
施工缝的设置部位应在混凝土浇筑前确定,应留在结构受力较小并便于施工的部位。梁、板应留设垂直缝,柱应留水平缝隙;柱子施工缝宜设置在下部与基础的顶面,上部设置梁的下面,当有梁主筋锚入时,应提前考虑混凝土面应往下降一锚入筋长的高度,留柱的上部施工缝。与楼板连为一体的大截面梁,留置在板底以下20-30mm处,并应凿毛处理。
单向板的施工缝应留置在平行于板短边的任一部位;墙体竖向施工缝应设置在门窗洞口过梁的跨中1/3处,横向施工缝距楼板以上250-300mm处。对于大体积混凝土结构、薄壳、斗仓、双向受力楼板、拱、蓄水池、多层钢架和其他结构较复杂的工程,应由设计确定施工缝的位置。
施工缝处继续浇筑混凝土时,应检查原浇混凝土的试块强度不低于1.2Mpa后方可进行施工。
浇筑混凝土前施工缝部位应铺与混凝土标号等级相同的水泥砂浆或减半石混凝土,并充分振捣密实。
凿毛的部位应清扫干净,并洒水湿润,不得在有明水时浇筑混凝土。 关注下方微信公众号,在线模考后查看