试题详情
简答题监理工程师对脚手架施工方案应重点审查哪些内容?
  • (1)脚手架的类型:单排脚手架、双排脚手架、结构脚手架、装修脚手架、敞开脚手架、封闭脚手架、落地脚手架、悬挑脚手架、附着式脚手架等。
    根据施工现场需要选择脚手架搭设形式。依据建设部《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第1.0.4的规定:扣件式钢管脚手架施工前,应根据本规范的规定编制脚手架施工组织设计:
    (2)方案编制程序:建筑施工企业专业工程技术人员编制的安全专项施工方案,由施工企业技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核,审核合格,由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字﹙摘自建设部〈2004〉213号文件﹚; 依据国务院《建设工程安全生产管理条例》第26条之规定:由施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施;单排脚手架搭设必须按规范要求的范围进行搭设。
    (3)审核依据:法律、法规、合同(或协议)、施工图纸、主要规范、规程 、其它
    (4)审核内容:工程概况、搭设用途说明、工程特点及难点、构造要求 、主要参数设计计算、工程典型平、剖面图 、主要材料需求表
    (5)按照规范要求检查专家论证情况
    (6)脚手架荷载计算:
    1)永久荷载  按常规计算出脚手架自重。
    2)施工荷载  计算施工人员、器具和施工材料的自重。
    3)风荷载的计算应考虑脚手架满挂密目网时所增加的水平风荷载值。 4)混凝土泵车输料管的脉冲力特别是当输送管堵塞又突然喷发过程中所产生的巨大推力对脚手架的影响,提前应对输送管部位的脚手架采取加固措施,以确保安全。
    (7)脚手架各部件的计算
    1)立杆地基承载力计算。
    2)连墙件的计算。
    3)其他部件的计算。当脚手架搭设高度≥50m时,一般应采取双管立杆或分段卸荷、分段设置的办法,并对各部件进行验算。
    监理工程师应审核:计算简图与荷载组合是否正确。横向、纵向水平杆是否按受弯构件进行的计算;立杆传递荷载的所有构件是否按压弯构件计算;是否计算了标准扣件的抗滑承载力。
    (8)按照规范要求检查专家论证情况
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题