试题详情
- 简答题钢结构紧固件施工验收现场监理工程师应注意哪些事项?
-
(1)普通紧固件施工
1)对于永久性连接使用的普通螺栓,当对其质量有怀疑或设计有特殊要求时,应进行见证取样送检复验,复验报告结果应符合国家现行标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098的相关规定。
2)薄钢板连接所使用拉铆钉、射钉和自攻钉的规格尺寸应与连接钢板相吻合,边距、间距等应符合设计要求及标准规定。
3)用普通螺栓做永久性连接时应牢靠稳固且外螺纹扣不应少于2扣;自攻钉、射钉及钢拉铆钉和钢板的连接应密贴坚固、排列整齐。
(2)钢结构制作和安装前,施工单位应对高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数进行复验,经处理的摩擦面应单独试验,试验结果应符合设计要求。
1)高强大六角螺栓连接副扭完后48h内应做终拧扭矩检查,其结果应符合规范GB50205-2001附录B的规定;扭剪型高强螺栓连接副终拧后未拧掉梅花尖的数量不应大于总数量5%,并做好记录。
2)高强螺栓连接副的扭矩应符合国家标准JGJ82的规定和设计要求,终拧后外露螺栓应控制在2-3扣,外露螺纹1扣和4扣的数量不超过10%。
3)高强螺栓的摩擦面不应有污垢、氧化铁、焊疤、飞溅物、毛刺等缺陷;螺栓孔不应用电、气焊割扩、孔径不应超过1.2d(d为直径)。
4)网架使用的高强螺栓与球节点的连接应牢固,入球内的螺杆深度不应小于1.0d。连接处不应有松动、裂纹等现象。
5)高空作业时一切部件不准抛掷,避免坠落伤人;施拧后及时做防锈处理,露天或有腐蚀性气体影响的环境,应将缝隙做防水防腐处理。
6)应检查摩擦面是否达到设计要求,所用螺栓及孔径是否符合设计要求,严禁将高强螺栓作为临时安装螺栓使用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看