试题详情
简答题厂用异步电动机的保护设置要求?
  • 电动机应根据下列要求装设相应保护:
    1、容量小于2000kW的电动机,应装设无时限电流速断保护;容量为2000kW及以上的电动机,或容量虽小于2000kW但采用无时限电流速断保护时,灵敏系数不能满足要求的电动机均应装设差动保护。
    2、对发生单相接地时接地电流大于5A的电动机,应装设单相接地保护。单相接地电流为10A及以上的,保护带延时动作于跳闸;单相接地电流为10A以下(5A以上)的,保护可动作于跳闸或信号。
    3、对生产过程中易发生过负荷的电动机,应装设过负荷保护,保护应根据负荷特性,带时限动作于信号或跳闸。
    4、对启动或自启动困难,需要防止启动或自启动时间过长的电动机,应装设过负荷保护,动作于跳闸。
    5、下列电动机应装设低电压保护,保护动作于跳闸:
    5.1当电源电压短时降低或短时中断后,不允许或不需要自启动的电动机;
    5.2当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,为保证重要电动机自启动而需要断开的次要电动机;
    5.3需要自启动,但为保证人身和设备安全,在电源电压长时间消失后,须从电力网中自动断开的电动机;
    5.4属I类负荷并装有自动投入装置的备用机械的电动机
    6、2000kW及以上电动机,为反应电动机相电流的不平衡,并作为短路主保护的后备保护,可装设负序过流保护,动作于信号或跳闸。