试题详情
- 简答题开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施?
-
应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来,可根据以下不同情况采取措施:
(1)凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的变电站,需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源)。
(2)用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后)。
(3)对“Ⅱ”型接线,合上线路外桥闸刀“Ⅱ”接改成“T”接,停用故障开关。
(4)对于母联开关可将某一元件两条母线闸刀同时合上,再断开母联开关的两侧闸刀。
(5)对于双电源且无旁路开关的变电站线路开关泄压,必要时可将该变电站改成一条电源线路供电的终端变电站的方式处理泄压开关的要操动机构。
(6)对于3/2接线母线的故障开关可用其两侧闸刀隔离。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 6KV分支互感器不得带负荷进行停送电。
- 对备用电源自投装置的基本要求是什么?
- 什么时候不许调整变压器有载调压装置的分接
- 对断路器等设备进行检修时,“禁止合闸,有
- 简述电力系统的安全运行。
- 当汽轮发电机在额定转速下运转时,在轴承座
- 分段母线装设接地线应注意什么?
- 什么叫预防性试验?
- 电力系统在什么情况下运行将出现零序电流?
- 低压配电盘为什么常装三只电流表,一只电压
- 开关越级跳闸如何处理?
- 干态转湿态操作的注意事项有哪些?
- 同期合闸时电压不相等,对系统会有什么影响
- 变压器发生绕组层间或匝间短路时有哪写异常
- 瓦斯保护是变压器油箱()的主保护。瓦斯保
- 合闸线圈有电的时间是SA在()位置。
- 直流母线电压低处理时如何处理?
- 正常巡视耦合电容器注意什么?
- 给水温度对再热汽温的影响有哪些?
- 变压器内部发生故障时,()应动作发出信号