- 简答题多电源变压器的差动保护,当用BCH型差动继电器不能满足灵敏度要求时。为什么可改用晶体管型差动保护?
- 因为BCH型差动继电器的整定值,要躲过变压器外部故障时最大不平衡电流和变压器的励磁涌流,一般定值较大。而晶体管型差动保护具有较好的躲过励磁涌流性能和较高的外部故障制动特性,其整定值可以小于变压器的额定电流,从而大大提高了差动保护的灵敏度。