试题详情
- 简答题刀闸允许切断的最大电感电流值和允许切断的最大电容电流值是否一样?为什么?
- 是不一样的。由于刀闸没有特殊装设灭弧设施,刀闸断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电感电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路。由电工原理得知,电感的磁场能量不能突变,亦即电路中的电弧比其它性质电路(阻性和容性)电弧要难以切断,刀闸若允许切断电容电流5A,则它只允许切断2A的电感电流。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 用二氧化碳等有不导电灭火剂的灭火器灭火时
- 电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向
- 电力系统发生分频谐振时的现象有()。
- 搬运昏迷或有窒息危险的伤员时,应采用()
- 电力管理部门进行电力设施改建,可不通知城
- 各电气设备接地线与主接地网或相邻电气设备
- 哪些情况下变压器有载调压装置不得进行调压
- 负荷率用来衡量在规定时间内()变动情况,
- 为防止分合空载变压器产生操作过电压应装设
- 空气断路器的巡视检查项目有哪些?
- 防误闭锁装置必须与主设备()。
- 有一个三相负载,每相的等效电阻R=50Ω
- 在装设高频保护的线路两端,一端装有发信机
- 当一个半断路器的接线方式一串中的中间断路
- 隔离开关允许切断的最大电感电流值和允许切
- 变电站中已退出运行而未及时拆除的设备,应
- 电力设备的局部放电,是指设备绝缘系统中部
- 交流电路的电压最大值和电流最大值的乘积称
- 安全工器具可分为()。
- 对500kV变压器纵差保护的技术要求包括