试题详情
- 简答题 图所示系统中变压器中性点全部不接地,如果发现单相接地,试回答: (1)比较故障线路与非故障线路中零序电流、零序电压、零序功率方向的差异。 (2)如果在接地电流过的电容电流超过10A(35KV系统)、20A(10KV系统)、30A(3~6KV系统)时,将装设消弧线圈,减小接地电流,叙述用零序电流实现选线的困难。 (3)叙述用零序功率方向实现选线的困难。 (4)叙述拉路停电选线存在的问题。
-
(1)零序电流、零序电压、零序功率的方向:零序电流:在非故障线路中流过的电流其数值等于本身的对地电容电流,在故障线路 中流过的零序电流数值为全系统所有非故障元件对地电容电流之和。
零序电压:全系统都会出现量值等于相电压的零序电压,个点零序电压基本一样。 零序功率方向:在故障线路上,电容性无功功率方向为线路流向母线;在非故障线路上,电容性无功功率方向为母线流向线路。
(2)装设消弧线圈后,上述零序电流的分布规律发生变化,接地线路中的零序电流为消弧线圈补偿后的参与电流,其量值较小,零序过电流元件将无法整定;零序电流的量值有可能小于非故障线路的零序电流,所以零序电流群体比幅原理也将无法应用。
(3)用零序功率方向选线困难:由于一般采用的是过补偿,流经故障线路的的零序电流是流过消弧线圈的零序电流与非故障元件零序电流之差,而电容无功功率方向是由母线流向线路(实际上是电感性无功功率由线路流向母线),零序功率方向与非故障线路一致,因此无法利用功率方向来判断故障线路。
(4)拉路停电选线存在的问题:1.需要人工操作,费时、费力,自动化程度低;2.需要依次断开每一条线路,影响供电可靠性,若重合闸拒动,可能造成较长时间的停电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- RCS-915型保护中"投单母"压板的作
- 断路器位置信号中,当断路器在合闸位置时(
- 电荷在电路中有规则地定向运动叫电流,单位
- 中压侧母线故障时220/110/10.5
- 为防止损坏芯片,在进行微机继电保护装置校
- 对于我国50Hz系统,要求在短路后的20
- 判断振荡用的相电流或正序电流元件应可靠躲
- 母线完全差动保护中,若所连接的的各元件电
- 低功率电流互感器(LPCT)原理?
- 输电线路发生短路故障时,零序电压和零序电
- 线圈本身的电流变化在自身线圈内部产生电磁
- 功率方向元件的内角等于其最大灵敏角。()
- 二进制数10101010,换算到十进制数
- 阻抗保护应用电流启动和电压断线闭锁共同来
- 对上、下级保护之间进行灵敏度配合时,下级
- 保护装置本体有哪些抗干扰措施?
- 某一变电所一照明电路中保险丝的熔断电流为
- 部门专业技术管理人员每月开展现场督查次数
- 一台保护用电子式电流互感器,额定一次电流
- 一台20MVA双绕组变压器,短路电压为1