试题详情
- 简答题简述一二期保安电源操作方法及注意事项。
-
1、如果220kV系统一时不能受电,立即拉开#001、#002低备变次级闸刀(40001、40002),拉开#1、#2、#3、#4厂低变次级开关(41A2、41B2、42A2、42B2、43A2、43B2、44A2、44B2)并将其拉至试验位置,由一期值长下令使用三期保安电源向一(二)期供电,三期启动柴油发电机组并合上初级开关保511(保621),确认初级开关合上良好后合上次级开关保512(保622),向一(二)期400V母线供电,并可由42A0(44A0)开关经其它备用开关向另三个400V段供电。
2、三期柴油机供一(二期)400V电源时,一二期运行人员必须控制厂用电负荷,即仅供运行各台机组的盘车、交流润滑油泵、顶轴油泵、空预器、直流充电装置及其它必须负荷,确保初级开关保511(保621)电流不超过400A,且应严格控制单相负荷,零线电流不超100A,应将所有照明(必要时保留集控室的照明)停用。
3、三期柴油机供一(二期)400V电源过程中,三期运行人员应密切监视400V厂用母线的运行情况,发生异常时应立即检查处理。在一、二、三期厂用电源同时失去时,可由柴油机同时供一、二、三期400V母线,但此方式下需密切监视柴油机负荷。
4、三期柴油机供一(二期)400V电源过程中,三期不得采用三期400V与柴油机并车的方式切换厂用电,以免发生柴油机飞车现象。若需要进行厂用电切换,必须采用失电联动的方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看