试题详情
- 简答题突然甩负荷引起工频电压升高的主要因素有哪些?
-
(1)线路输送大功率时,发电机的电势必然高于母线电压,甩负荷后,发电机的磁链不能突变,将在暂短时间内维持输送大功率时的暂态电势。跳闸前输送功率愈大,则暂态电势愈高,计算工频电压所用等值电势愈大,工频电压升高就愈大。
(2)线路末端断路器跳闸后,空线仍由电源充电,线路愈长,电容效应愈显著,工频电压愈高。
(3)原动机的调速器和制动设备有惰性,甩负荷后不能立即收到调速效果,使发电机转速增加(飞逸现象),造成电势和频率都上升的结果,于是电网的工频电压升高就更严重。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,应
- 液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,
- 后台监控机倒闸操作有哪些管理规定?
- 智能变电站的基本要求是。()
- 绝缘子的运行维护有哪几方面()。
- 为保证安全,倒闸操作必须由两人进行同一项
- 继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做
- 系统发生事故时,当值运行人员必须立即向调
- 为什么不允许直流电源系统同一条支路中熔断
- 数字万用表的输入阻抗极高,对输入信号干扰
- 自耦变压器的短路电抗是普通变压器的短路电
- 下列()情况下重合闸不能动作。
- 谐振过电压有几类?如何防范?
- 由于同一原因而引起多次事故应如何考核?
- 简述我国500kV变电站微机控制系统的发
- 磁电系仪表磁分路器的作用是调节仪表磁间隙
- 正常方式下的合环、解环点位置,不得随意变
- 下图中500断路器在合闸位置,501断路
- 什么叫负序电流滤过器?
- 无人值守变电站特殊状态为:()火灾、水灾