试题详情
- 简答题 天津某沿海住宅小区工程,总建筑面积86700m2,由5栋地下2层,地上24层的建筑组成,地下室为一个整体。建筑为混凝土剪力墙结构。由于地质条件较差,基坑支护采用支撑式支护形式。地下水降排采用坑内井点结合截水帷幕的形式。基坑周围地下管线复杂,需要保护。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:基坑施工前,项目部编制了基坑支护与降水、土方开挖专项施工方案,并进行了安全验算,经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师签字后组织了实施。 事件二:基坑开挖过程中,出现了渗水现象,项目部及时采取了坑底设沟排水和引流修补措施,效果不佳。 事件三:基坑开挖过程中,支撑式支护结构发生了墙背土体沉陷,项目部及时采取了增设坑内降水设备降低地下水措施。实施效果不好,监理单位要求增加处理措施。 事件二中,项目部还可采取哪些常见及时处理措施?
-
项目部还可采取的常见措施有:
(1)密实混凝土封堵;
(2)压密注浆;
(3)高压喷射注浆。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 节能分部工程的验收可以由()主持。
- 关于总承包单位对专业分包单位进行管理的说
- 基坑(槽)验槽应由()负责组织。
- 主持编制单位工程施工组织设计的是()。
- 关于施工用电配电箱设置的说法,正确的有(
- 某写字楼工程,剪力墙结构。结构工程
- 某车库工程,地下4层,地上局部两层
- 下列工程项目中,必须进行招投标的有()。
- 哈尔滨某商场工程,地上2层,地下1
- 工程观感质量应由()确认。
- 某公寓楼工程,地下1层,地上10层
- 某住宅工程,总建筑面积15023m
- 东北某市新建一面积为39600m<
- 下列图牌中,属于现场出入口处“五牌一图”
- 某商业工程,建筑面积65000m<
- 在已浇筑混凝土强度未达到()N/mm
- 某工程业主与监理单位签订了施工阶段
- 某沿海城市住宅工程,建筑面积234
- 对同一房间内3个检测点的检测值进行处理分
- 灰土地基采用的土料应过筛,最大粒径不应大