简答题 某公寓楼工程,地下1层,地上10层,建筑面积15000m2,建筑檐高34.5m。施工单位进场后项目经理组织编制了施工组织设计,并按规划的总平面图要求进行了施工和各种设施的布置,之后开始了结构施工,在结构施工期间,政府监督部门对工程进行例行检查,检查过程中发现: 事件一:在施工现场,有一名电工正在进行配电柜的配件更换工作,电工资料检查时,发现部分资料缺失或记录不完整。 事件二:在楼层内设置了直径为70mm消防竖管,为每个楼层提供临时用水,由于消防泵的位置距离塔吊比较近,从塔吊开关箱中增加了控制开关,作为消防泵的接人电源。 指出事件二中的不妥之处?并分别写出正确做法。
  • 事件二中不妥之处和正确做法分别如下:
    不妥之处一:设置的消防竖管直径70mm;
    正确做法:应设置消防竖管直径不小于75mm。
    不妥之处二:消防竖管为楼层提供施工用水;
    正确做法:根据相关规定严禁消防竖管作为施工用水管线,应单独设置施工用水管线。
    不妥之处三:消防泵和塔吊共用一个开关柜;
    正确做法:根据相关规定消防泵用电电源应使用专用配电箱,不能和其他用电设备混用。