试题详情
- 简答题 某高层商务楼基础采用桩数为4根或4根以上的柱下承台基础,Φ800钻孔灌注桩,桩长26m,总数280根,桩砼强度等级为C20。设计单桩竖向抗压承载力特征值Ra为1800kN。选3根桩做单桩竖向抗压静载荷检测,荷载与沉降关系表及如下:判定每根桩的单桩竖向抗压极限承载力值和本工程单桩竖向抗压承载力特征值(并说明判定的理由),是否达到设计要求。
-
1#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为3406 kN(3400或3410 kN都正确),从Q—s曲线上看曲线属于缓变型,所以宜取s=40mm对应的荷载(取其s=0.05d对应的荷载)为单桩竖向抗压极限承载力值。[1#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为3300 kN从Q—s曲线上看曲线属于缓变型,所以取沉降大于40mm的前一级对应的荷载为单桩竖向抗压极限承载力值也算正确。] 2#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为3617 kN(3610或3620 kN都正确),从Q—s曲线上看曲线属于缓变型,所以宜取s=40mm对应的荷载(取其s=0.05d对应的荷载)为单桩竖向抗压极限承载力值。
[2#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为3600 kN从Q—s曲线上看曲线属于缓变型,所以取沉降大于40mm的前一级对应的荷载为单桩竖向抗压极限承载力值也算正确。]
3#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为3907 kN(3910或3900 kN都正确),从Q—s曲线上看曲线属于缓变型,所以宜取s=40mm对应的荷载(取其s=0.05d对应的荷载)为单桩竖向抗压极限承载力值。
[3#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为3900 kN从Q—s曲线上看曲线属于缓变型,所以取沉降大于40mm的前一级对应的荷载为单桩竖向抗压极限承载力值也算正确。] 本工程的单桩竖向抗压极限承载力平均值为3643kN,极差为501 kN,极差是极限承载力平均值的13.8%,未超过30%,单桩竖向抗压承载力特征值为1820kN(1821.5、1820~1825、1800 kN都正确),因本高层住宅基础本工程采用桩数为4根或4根以上的柱下承台基础,所以极限值的1/2为单桩竖向抗压承载力特征值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看