- 简答题简述加热炉炉管破裂处理要点
-
1、联系调度,启动车间应急预案。装置紧急停工。
2、装置紧急泄压。
3、加热炉紧急停炉,压缩机紧急停机。
4、联系调度停止蒸馏柴油、罐区柴油进装置,精制柴油改不合格线。
5、外主操佩戴正压式呼吸器,打开炉膛消防蒸汽、对流室消防蒸汽灭火。
6、关闭瓦斯进装置阀门。关闭新氢进装置阀门。
7、低分气、干气改火炬。
8、 反应系统压力PC1012至1.7Mpa,氮气置换。
9、控制各点温度、液面、界面在指标内。
10、C-201吹汽改排空。关闭除氧水、净化水进装置阀门。 关注下方微信公众号,在线模考后查看