- 简答题 某商住楼工程建筑结构为框架结构(7层),建筑面积2万余平方米,由A建筑公司承建。施工现场位于城区主干道左侧,工地东侧毗邻一大型农贸市场,专职安全员因个人原因辞职,施工现场安全员暂由具备安全员上岗证书的施工员兼任。 某年4月底,现场施工员按照资料员提供的施工围墙设计验算和设计草图,要求杂工班组长组织几个现场打杂的工人,直接在之前已打好的水泥地面上,沿工地四周搭建2.5米高的临时围墙,杂工班组长按施工员的要求监督工人搭设好围墙后,围墙便投入使用。因施工场地限制,大量土方和材料全部紧靠临时围墙堆放。6月3日,围墙突然跨塌,导致围墙周围20余人被埋压,10人经抢救无效死亡,5人重伤。事故发生时,项目经理和施工员均未在工地。 经现场勘察发现,土方和材料堆放产生的侧压力矩和挤压力矩超过围墙自身的抗倾覆力矩是导致垮塌的主要原因。 请分析本案事故的直接原因和间接原因。
-
(一)直接原因
1.大量土方和材料紧靠围墙堆放产生的侧压力矩和挤压力矩。
2.围墙未按规范进行基础施工,直接将墙体搭设在已有的水泥地面上,不符合砌筑临时围墙规范的要求。
(二)间接原因
1.现场临时围墙设置前应由专业技术人员编制施工组织设计和施工方案,并经企业技术负责人批准后方可实施。该处围墙设置前未由专业技术人员编制施工组织设计和施工方案,也没有通过企业技术负责人的审核批准。
2.现场围墙搭设好后,应通过地基基础验收和质量验收后方可使用。该处围墙搭设后,未经验收即投入使用。
3.施工围墙的施工、安装应由专业人员进行,专业技术人员监督。该处围墙的施工人员是打杂的工人,不是专业的砌体施工人员,杂工班组长也不是专业技术人员。
4.项目管理人员安全责任制未考核、不落实;未按规定配备专职安全员。
5.安全检查不到位,未能及时消除生产安全事故隐患。 关注下方微信公众号,在线模考后查看