试题详情
- 简答题 某丙类厂房地上3层,二级耐火等级,东西方向一字形布置,建筑高度为15m,每层建筑面积3600m2,设两座敞开楼梯间,四面均设有门窗,北面为一幢6层住宅,朝南有窗和阳台,防火间距为8m,厂房南北两面设有宽度为4m的消防车道,厂房底层设4个疏散大门,为金属侧拉门。 请结合案例。分析并回答以下问题: 1.该丙类厂房与北面住宅之间防火间距是否符合要求?为什么? 2.该丙类厂房楼梯间设置是否符合要求?为什么? 3.该丙类厂房安全出口设置是否符合要求?为什么? 4.该丙类厂房消防车道设置是否符合要求?为什么?
-
1.(1)该丙类厂房与北面住宅之间防火间距不符合要求。
(2)理由:该丙类厂房与北面住宅之间防火间距不应小于10m。
2.(1)该丙类厂房楼梯间设置不符合要求。
(2)理由:丙类厂房应为封闭楼梯间。
3.(1)该丙类厂房安全出口设置不符合要求。
(2)理由:疏散用门应向疏散方向开启,不应采用侧拉门。
4.(1)该丙类厂房消防车道设置符合要求。
(2)占地面积超过3000m2的丙类厂房宜设环形消防车道,确有困难时,可沿其两个长边设置消防车道。 关注下方微信公众号,在线模考后查看