  • 1)
    检查汽机房、各电气开关室、各设备间的所有门窗均已关闭,并对室内温度调节至正常范围。
    2)
    各水温、油温、氢温等冷却介质温度检查,精心调整使之处于规程规定范围。
    3)
    加强对低温管道及相关阀门的巡测工作,尤其户外露天设备是否有冻结、开裂现象
    4)
    润滑油及油脂等流动性较差,巡检时应重点做好转动部件润滑系统能否正常工作。
    5)
    检查备用辅机马达加热电源小空开确已合上,检查各电气盘柜、控制柜的加热器电源确已正确投运,检查各加热器正常。
    6)
    对#1、2机事故柴油发电机、柴油消防泵做好燃油、冷冻液由于温度太低而启动失败的事故预想,及时通知检修人员采取有效措施进行处理。