- 简答题充装SF6气体时,为什么要对环境湿度提出具体要求?充装时应注意些什么?
-
是SF6设备产生毒害物质的一个条件。如果SF6气体中含有超过规定的水分,当其湿度发生变化时,就可能凝结在固体绝缘表面使该面变潮,这时设备的沿面放电电压将显著下降。SF6气体在电弧和电晕作用下分解生成的低氟化合物气体,假如没有水分子这个外部条件是不会生成SO2、HF及其它有害物质的,从而也就可以避免由它们产生的设备腐蚀。所以,SF6设备在充装气体时,必须严密措施防止水份进入。
(1)工作未开始之前,首先应测定现场周围环境空气相对湿度≤80%(即空气中水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度比的百分值),这是限制空气含水具体示数。测定如不合格,则应采取措施或重选干燥晴朗的天气进行充装。
(2)为使SF6泄漏气体及时排换,主尖在进行充装的同时开启通风机,认真遵守空气SF6含量不得超过1000ppm的规定。在工作开始后的一定时间内即应进行检测,并具体情况于中途再进行检侧。当出现SF6气体含量增高或超过标准时,应随即对部件进行详细检查,查找原因并予以消除。 关注下方微信公众号,在线模考后查看