试题详情
- 简答题在大短路电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护?
- 在大短路电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,当线路上发生接地短路时,在故障点与各变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射形电网中的相间故障电流保护一样。为了保证各零序电流保护有选择性动作和降低定值,就必须加装方向继电器,使其动作带有方向性,使得零序方向电流保护在母线保护在母线向线路输送功率时投入,线路向母线输送功率时退出。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 高频保护装置中的比相回路,只比较电流()
- 备用电源自动投入装置由低电压起动部分和(
- ATS装置在机组在正常运行状态时,可将柴
- 在保护盘进行整定试验时,电流、电压的测试
- 变压器微机保护装置有什么特点?其设计要求
- 330MW机组发电机中性点侧加装变压器的
- 发电机---变压器组运行中,造成过激磁的
- 电力系统中无功功率源包括()。
- 差动继电器的短路线圈的匝数所选取的抽头是
- 已知某一电流的复数式I=(5-j5)A,
- 当系统频率下降时,负荷吸取的有功功率()
- 变频器中的变压器超温报警原因有()。
- 发电机转子两点接地保护动作后()。
- 电网调度自动化系统是由()构成。
- 同期回路中,当两个同期电压的相位不满足要
- 11型微机线路保护人机对话插件的两个主要
- II期高压厂用变压器都配置了哪些保护?
- 同一种保护的不同段分别建()实例。
- 单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保
- ()文件描述变电站一次系统结构以及相关联