试题详情
- 简答题简述BSJ-2200监控系统电压自动控制AVC闭锁功能。
-
(1)主变压器500kV侧两台断路器或主变220kV断路器断开时,闭锁该主变压器的AVC功能。
(2)主变压器低压侧总断路器断开时(若主变压器低压侧无总断路器,主变压器低压侧总隔离开关断开时),自动闭锁该主变压器低压侧电容器和电抗器的AVC投切功能。
(3)任一电容器、电抗器处冷备用或检修状态时,自动闭锁该支路的AVC功能,并自保持,需手动解除闭锁。
(4)任一电容器、电抗器保护动作出口时,将自动闭锁该支路的AVC功能,并自保持,需手动解除闭锁。
(5)当主变压器气体保护告警、油位异常、滤油器异常、OLTC不同步(包括相间和组间)、OLTC切换延时、OLTC电源消失、分接开关处于现场调节状态时,自动闭锁该主变压器分接开关的AVC功能,并自保持,需手动解除闭锁。
(6)当主变压器分接开关拒动时,经60s延时确认后,自动闭锁该主变压器分接开关的AVC功能,并自保持,需手动解除闭锁。
(7)当电容器、电抗器的断路器拒动时,经60s延时确认后,自动闭锁该支路的AVC功能,并自保持,需手动解除闭锁。
(8)当主变压器500kV侧/220kV母线AB、BC、CA线电压偏差≥5%或500kV和220kV中任一电压低于50%时,系统将自动发出某主变压器“电压异常”光字信号,并暂停该主变压器AVC的电压调整,待电压正常后自动恢复。
(9)当事故自动投切装置LC动作时,自动闭锁所有主变压器分接头的调节和所有电容器及电抗器的投切(事故自动投切电抗电容器装置是为在事故时迅速恢复母线电压而设置)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看