- 简答题变压器瓦斯保护装置运行中的规定?
-
(1)重瓦斯保护正常运行中应投跳闸,当在重瓦斯保护回路上工作时,应将重瓦斯保护改投信号,工作结束后改投跳闸。
(2)新投入或检修后投运的变压器,在充电时,重瓦斯保护必须投跳闸,充电正常后,改投信号,试运行24小时结束后,检查瓦斯继电器内无气体时,投至跳闸。
(3)运行中的变压器,若需加油、滤油、更换硅胶或对储油柜油室,气室放气时,应将重瓦斯保护投信号,此时变压器其他保护必须投入,待加油、滤油工作完毕,变压器试运行2小时后,再将重瓦斯保护投跳闸。(4)变压器在运行中瓦斯保护与差动保护不得同时退出运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看