试题详情
- 简答题什么是SF6设备事故?发生紧急事故时如何处理?
-
SF6电气设备事故是指SF6设备因绝缘介质严重下降而使内部出现接地、短路、防爆膜破裂或设备本体密封出现问题等使气体严重泄漏的事故。
当SF6电气设备发生紧急事故时,泄漏报警装置发出光、声、音响信号,此时,在对故障设备进行处理时,应注意以下安全问题:
(1)室外SF6高压开关设备发生爆炸或严重漏气等事故时,工作人员接近设备要谨慎,应选择从上风侧接近设备,穿安全保护服并佩带隔离式防毒面具、手套和护目镜;室内安装运行的SF6高压开关设备,为防止SF6气体漫延,必须将该系统所有通风机全部开启15min以上,进行强力排换,待含氧量和SF6气体浓度符合标准,并采取充分的措施准备后,才能静如事故设备装置室进行检查。
(2)设备防爆膜破裂,说明内部出现了严重的绝缘问题,电弧使设备部件损坏,引起内部压力超过标准,因此,必须停电进行处理,并在保障工作人员人身安全的前期条件下查明事故原因,再进行处理。
(3)认真消除故障所造成的设备外部污染,应使用SF6的溶剂汽油或丙酮将其擦干净,进行这项工作也应按现场运行规程的规定做好安全防护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看