试题详情
- 简答题发电机启动升压过程中为什么要监视转子电流和定子电流?
-
发电机启动升压过程中,监视转子电流的目的:
(1)监视转子电流和与之对应的定子电压,可以发现励磁回路有无短路。
(2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大时,可以粗略判定转子有匝间短路或定子铁芯有局部短路。
(3)电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高,威胁绝缘。
发电机启动升压过程中,监视定子电流是为了判断发电机出口及主变压器高压侧有无短路线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看