- 简答题为什么采用检查同期重合闸时不用后加速保护?
- 检查同期重合闸是当线路另以侧检查无电压重合后,在两侧的频率和相角差超过允许值的情况下进行重合。若线路为永久性故障,检查无电压侧重合后由保护再次断开,此时检查无电压侧重合,如果检查同期侧采用后加速保护,在检查同期侧合闸时,有可能因冲击电流较大,造成断路器重合不成功,所以采用检查同期重合闸时不用后加速保护。