试题详情
- 简答题 请回答下列关于竖向抗压静载试验桩身内力测试的问题: (1)采用弦式钢筋计测试桩身内力时,基本假设是什么? (2)桩身混凝土弹性模量如何确定? (3)对于混凝土灌注桩,数据整理时断面的桩身周长如何确定?
-
(1)基本假设是变形协调,即钢筋计上应力与桩身钢筋上应力相等且钢筋计上应变与混凝土应变协调。
(2)在地面处(或以上)应设置一个测量断面作为传感器标定断面。当桩身断面、配筋一致时,宜按标定断面处的应力与应变的比值确定。
(3)考虑充盈系数后的平均施工桩径或成孔质量检测的实际桩径。 关注下方微信公众号,在线模考后查看