试题详情
- 简答题预想#1主变油温高75℃跳机
-
运行方式:#1、#2、#3各带100MW运行,220KV系统正常运行方式,#4机热备用
事故现象:上位机有“#1主变油温高75℃”报警,#1主变高压侧开关跳闸、该单元两台机组事故停机,跳出口开关、刀闸,灭磁开关,机组事故停机,#1厂高变610开关跳闸,10KVⅠ、Ⅱ母联61M开关合闸,在#1主变保护B柜上有“主变油温高”红灯亮。
事故处理:
1.出现信号后,立即汇报调度,按调度令进行#3机负荷调整,通知运行ON-CALL人员和向省调人员汇报简要事故情况,根据调度要求启动备用机组,向ON-CALL负责人说明情况,并要求派继保及检修人员到场。并监视事故机组的停机流程,如有异常通知ON-CALL人员手动处理。
2.ON-CALL人员立即检查#2台主变的中性点是否投入,若未投入,应尽快投入;并派一人到厂用室检查快厂用电倒换情况,无法自动倒换时手动帮助;后到#1主变室检查主变外观情况及保护动作情况。
3.详细检查事故主变单元,对应断开而未断开的开关立即手动断开,并设法隔离故障点。
4.查阅记录,看事故主变停运前负荷及三相电流是否平衡
5.检查#1主变冷却器系统运行情况及主变室的通风情况
6.核对#1主变各温度表指示及温度回路是否正常
7.若以上检查无问题,可认为是#1主变发生内部故障,待检修人员到现场后按检修人员要求作好安全措施
8.向中控值守人员说明事故的具体原因,将所做的安全措施记录在记录簿上
9.按检修意见向省调申请停运时间和办理相关事故抢修票,按检修意见向省调申请停运时间,停役时间超过8小时的应上报一份紧急申请
10.若设备故障消除,测量主变绝缘合格后,经ON-CALL领导批准,对主变进行零起升压正常后,汇报省调。
11.检查#1、#2机无异常,恢复事故主变单元机组热备用。
12.解除#1、2主变停机过流保护,根据调度指令对主变进行充电运行,充电正常后投入停机过流保护,保留一台主变中性点接地,汇报省调,注销相关的申请
13.恢复厂用电正常方式运行
14.书写事故经过交安技部门分析,同时参加事故分析会 关注下方微信公众号,在线模考后查看