- 简答题二期发电机在启动过程中,在并网前,发电机灭磁开关合上后,为什么“厂用电切换装置闭锁”会频繁发信?
- 灭磁开关合上后,发电机机端电压建立,这时相应中压母线工作电源进线侧电压也达到正常工作电压,其电压信号与中压母线电压信号一并送入同期继电器进行鉴定、比较(不经任何切换开关),但这时因发电机还未并网,所以一般它与系统之间存在频差,从而导致上述两个输入电压不同步,使得厂用工作电源开关两侧电压相角在00~3600之间变化,相差偏离闭锁角整定范围时,触发“厂用电切换装置闭锁”信号,频差越大,报警越频繁。