- 简答题为什么要对普通蓄电池进行核对性充、放电,均衡充电及个别充电?
-
采用浮充电运行的蓄电池组,因长期浮充,其负极板上的活性物易钝化,这会影响蓄电池的容量和效率,并且电解液上下比重也不一致,会因浓度差而造成自放电。因此,每隔半年要对蓄电池进行一次核对性充放电,以检查蓄电池容量,发现和及时处理落后电池,以保证电池的正常运行。
均衡充电就是过充电。采用浮充电运行方式的电池,虽然充电电流相等,但每个电池的自放电是不等的,这就会使部份电池处于欠充电状态,使各个电池的比重、容量和电压不均衡。为了防止这种现象扩展成为落后电池甚至反极,每月应对电池进一次均衡充电,以使电池达到均衡一致的良好状态。
个别充电---蓄电池在长期使用中,个别电池由于自放电较大,或极板发生短路,会出现电池落后甚至反极现象。落后电池表现为:充电时电压及比重上升很慢,放电时电压及比重下降很快。并且在充分电末期气泡冒得较早,电解液温升也较高,极板已有硫酸化现象等。为了不致影响全组蓄电池的的正常工作。对这些个别电池要进行补充电,使其恢复正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看