试题详情
简答题如何配置自耦变压器的接地保护?
  • 自耦变压器高、中压侧间有电的联系,有共同的接地中性点,并直接接地。当系统发生单相接地短路时,零序电流可在高、中压电网间流动,而流经接地中性点的零序电流数值及相位随系统的运行方式不同会有较大变化。故自耦变压器的零序过电流保护应分别在高压及中压侧配置,并接在由本侧电流互感器组成的零序电流滤过器上。自耦变压器中性点回路装设的一段式零序过电流保护,只在高压或中压侧断开、内部发生单相接地短路、未断开侧零序过电流保护的灵敏度不够时才用。
    由于在高压或中压电网发生接地故障时,零序电流可在自耦变压器的高、中压侧间流动,为满足选择性的要求,高压和中压侧的零序过电流保护应装设方向元件,其方向指向本侧母线。作为变压器的接地后备保护还应装设不带方向的零序过电流保护。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题