试题详情
- 简答题如何配置自耦变压器的接地保护?
-
自耦变压器高、中压侧间有电的联系,有共同的接地中性点,并直接接地。当系统发生单相接地短路时,零序电流可在高、中压电网间流动,而流经接地中性点的零序电流数值及相位随系统的运行方式不同会有较大变化。故自耦变压器的零序过电流保护应分别在高压及中压侧配置,并接在由本侧电流互感器组成的零序电流滤过器上。自耦变压器中性点回路装设的一段式零序过电流保护,只在高压或中压侧断开、内部发生单相接地短路、未断开侧零序过电流保护的灵敏度不够时才用。
由于在高压或中压电网发生接地故障时,零序电流可在自耦变压器的高、中压侧间流动,为满足选择性的要求,高压和中压侧的零序过电流保护应装设方向元件,其方向指向本侧母线。作为变压器的接地后备保护还应装设不带方向的零序过电流保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 一台Y0/△-11
- 方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。
- 继电保护中根据逻辑部分的输出,完成继电保
- 微机继电保护装置的现场检验应包括那些内容
- 变压器新安装或大修后,投入运行发现:轻瓦
- 根据最大运行方式计算的短路电流来检验继电
- 器并灭磁
- 母线差动保护动作使纵联差动保护停信造成对
- 线路保护整组试验中可采用卡继电器接点的方
- 线路发生接地故障,正方向时零序电压滞后零
- 电力系统继电保护由测量部分、()和执行部
- 变压器为什么要设差动速断保护?
- 电压切换回路在安全方面应注意哪些问题?
- 三段式电流保护中()构成线路的后备保护。
- 用基尔霍夫第一定律列节点方程时,当解出的
- 主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源,
- 断路器失灵保护的动作延时按躲过故障元件的
- 增设变压器的差动保护的目的是为了差动保护
- 晶体管保护中突变量起动回路通常采用()。
- 电路中肯定不含零序分量的物理量是()。