- 简答题为什么小电流接地系统在发生单相接地时可允许短时继续运行,但又不允许长期运行?
-
①因为小电流接地系统发生单相接地时,系统的三个线电压无论是相位和量值均未发生变化,系统中的所有三相设备仍然可以继续运行,规程规定,可允许暂时继续运行2h。
②但是因为接地是另外两相对地电压升高,其绝缘薄弱点故障概率增大,如果另一相又发生接地故障,则形成两相接地短路。
③系统中电压互感器线圈将加上额定线电压,铁芯严重饱和,厂家一般按运行2h设计;经消弧线圈接地的系统消弧线圈亦按短时带电设计,所以不允许长期运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看