试题详情
简答题如何进行发电机短路特性试验?
  • 在进行三相稳态短路试验前,应使用有足够截面的导线,在尽可能接近定子绕组出线处将三相可靠短接。短接后,启动发电机并升到额定转速,调节励磁电压,使定子电流达到1.2倍额定值,同时读取定子电流和励磁电流,然后逐步减小励磁电流,使之降到0为止。其间共读取5~7点,绘制短路特性曲线。
    试验后,将测得的稳态短路特性曲线与制造厂(或与以前测得)数据比较,差值应在测量的误差范围以内。若所测数据与原始记录偏差较多,则应进一步对定、转子的直流电阻、匝间绝缘和绕组的接线进行检查,并考虑是否有短路故障。