试题详情
- 简答题操作隔离开关的基本要求和注意事项有哪些?
-
操作隔离开关的基本要求和注意事项包括:
(1)操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。
(2)操作中,如发现绝缘子严重破损,隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。
(3)如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。
(4)隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行,如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。
(5)如确实因闭锁装置失灵而造成隔离开关和接地开关不能正确操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器和隔离开关的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁进行操作。
(6)解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以免损坏隔离开关;对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。
(7)拉、合负荷及空载电流应符合有关规程的规定。
(8)对具有远方控制操作功能的隔离开关操作,一般应在主控室进行操作,只有在远控电气操作失灵时,才可在征得站长和站技术负责人许可,并有现场监督的情况下在现场就地进行电动或手动操作。
(9)远方控制操作完毕应检查隔离开关的实际位置,以免因控制回路中传动机构故障,出现拒分、拒合现象,同时应检查隔离开关的锄头是否到位。
(10)发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应断路器。
(11)操作隔离开关后,要将防误闭锁装置锁好,以防下次出现误操作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看