- 简答题RCS-978变压器保护如何打印报告?
-
本菜单选择打印定值,正常波形,故障波形(保护动作报告),异常事件报告及开入变位报告。
正常波形记录保护当前5个周波的各侧电流、电压波形,差动和零序调整后的各侧电流、各相差电流和零序电流,用于校核装置接入的电流、电压极性和相位。
装置能记忆8次波形报告,其中差流波形报告中包括三相差流、差动调整后各侧电流以及开关跳闸时序图,各侧电流、电压打印功能中可以选择打印各侧故障前后的电流、电压波形。可用于故障后的事故分析。
打印定值包括一套当前整定定值,差动计算定值以及各侧后备保护跳闸矩阵。以便校核存档。