试题详情
- 简答题气体继电器安装过程中有哪些注意事项?
-
1、新出厂的继电器安装前必须先取出继电器的机芯,拆除运输固定用的绑扎带。并检查所有紧固件是否松动,浮杯及挡板是否动作灵活,接点是否可靠封闭。
2、继电器应安装在油浸式变压器的油箱与储油柜之间的连管上,连管的内径应与继电器的管路通径一致,继电器上的箭头必须指向储油柜。允许储油柜端稍高,但联管的轴线与水平面的倾斜度不得超过4%,或采用安装倾斜连接管的方法,使变压器内部的气体顺利进入气体继电器内。
3、安装完毕后,打开连接管上的油阀,拧下气塞防尘罩用手拧松气塞螺母,让空气排出,直到气嘴溢油位置,再拧紧螺母。 关注下方微信公众号,在线模考后查看