简答题停电(转检修)的操作顺序是什么?为什么?应注意什么?
  • 线路停电(转检修)的操作顺序与送电顺序相反,即先拉开线路受端侧开关,再拉开线路送端侧开关,后拉开各侧开关的两侧刀闸(先拉开线路侧刀闸,后拉开母线侧刀闸,3/2接线的刀闸同样执行),在将停电线路可能来电的所有断路器、线路隔离开关、母线隔离开关全部拉开(手车开关应拉至试验或检修位置),验明却无电压后,在线路可能来电的各侧合接地刀闸或装设接地线。先断开断路器,后断线路侧刀闸,最后断母线侧刀闸的原因为若断路器未在分闸位置或错拉隔离开关而造成带负荷拉隔离开关时,同样,由于线路保护装置迅速动作,跳开断路器切除故障,使事故范围缩小,并减小对人身的威胁。
    线路停电时应注意以下四点。
    (1)双回线或环网中的任一回线路检修时,应考虑另一回线路有关设备的送电能力(如开关、刀闸、线路阻波器,继电保护定值允许电流互感器变比等),以避免引起线路过负荷掉闸或其他事故。
    (2)防止线路一端拉开后,线路充电功率引起发电机自励磁。
    (3)正确选择解列点或解环点,以减小电压的波动。
    (4)当线路有人作业时,应在线路断路器和隔离开关操作把手上均悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌,在显示屏上断路器和隔离开关的操作处均应设置“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。