- 简答题保障电网运行第三道防线的安全可靠的措施有哪些?
-
(1)电网安全自动装置运行部门必须按照规定将装置投入运行,装置退出运行前期必须办理调度申请批准手续。且调度机构应根据电网的变化情况,不定期地分析、调整各种安全自动装置的配置和定制整定,并定期核查、统计、分析各种安全自动装置的运行情况,以保证电网第三道防线阿不能全可靠。
(2)做好装置的定制管理、检修管理和2运行维护工作,保证装置正确可靠动作,避免电网事故情况下装置拒动、误动。
(3)根据电网安全稳定分析结果,加强第三那道防线的建设,防止稳定破坏事故和大面积停电事故,对电网负荷中心和重要的受端电网增加低频低压装置的配置比例。
(4)省网的低频减负荷容量,应满足电网最大电厂故障全停和与去区域网解列后出现的功率缺额,实测切除负荷比例应满足计划要求,当局部地区发电能力仅占供电负荷的50%时,应在电网适当位置装设低频低压解列自动装置2,以保证该局部地区与主系统解列后,不因频率或电压过低造成电厂全停事故,同时保证部分重要负荷供电。
(5)要加强低频低压减负荷实测统计分析和整定管理工作,根据季节负荷的变化及时校核整定定值。在电网发生事故后要及时进行统计分析工作,找出装置和定制存在的问题,以便进行整改。
(6)失步解列、低频低压解列等安全稳定控制装置必须单独配置,具有独立的投入和退出回路,不得与其他设备混合配置使用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看