- 简答题根据变(配)电设备的红外检测结果,判断设备缺陷的方法有哪些?
- (1)表面温度判断法主要适用于电流致热型和电磁效应引起发热的设备;
(2)同类比较判断法根据同组三相设备、同相设备之间及同类设备之间对应部位的温差进行比较分析。主要适用于电压致热型设备;
(3)相对温差判断法主要适用于电流致热型设备。特别是对小负荷电流致热型设备,采用相对温差判断法可降低小负荷缺陷的漏判率;
(4)档案分析判断法分析同一设备不同时期的温度场分布,找出设备致热参数的变化,判断设备是否正常;