简答题在正常运行中,负荷无异常,无接地现象时,主变中性点(高压侧)接地引下(线)烧断是什么原因,平常是否应该将其视为电源点?
  • 中性点不直接接地的变压器:如果发生单相接地不会造成故障,仅有不大的电容电流流过,对电气设备基本无影响,但中性点会发生偏移,对地具有电位差,线间电压基本保持平衡。中性点直接接地的变压器:在系统或变压器如果发生单相接地时会造成故障,而且中性点会流过大的故障电流。正常运行中因负荷不平衡也可能导致流过一定的电流。主变中性点(高压侧)如果由于地基的变化、腐蚀接地不良,接地电阻大,流过较大的不平衡电流时接地铁(线)就会过热而烧断。运行中的变压器,其中性点平常应该视为电源点。