- 简答题如何理解"横墙间距"?
- 验算高厚比需要确定H0,因而必须查表5.1.3,这就涉及房屋的静力计算方案和s,而确定房屋的静力计算方案也需要知道s,因此,s如何取值,就成为问题的关键。
房屋的静力计算方案须依据规范表4.2.1确定,其下注1指出,s为房屋横墙间距。确定H的表5.1.3下注4指出,s为相邻横墙间距。
笔者理解,将本来是空间作用的房屋简化为平面排架时,纵墙被简化为一个上端铰接的立柱,由于与之相连的山墙或横墙的刚度不同,所以分为3种计算方案。对于这种总体上的受力分析,查规范表4.2.1时,s取为房屋横墙间距。"横墙"的作用是为"纵横"提供一个支座,需要有一定的刚度要求,故规范4.2.2条对横墙进行了规定,不满足规定则不可称作横墙。
如果是局部的一片墙的计算,查规范表4.2.1时,"横墙"的含义应是指与所计算的墙体相连接的并通常与之垂直的墙,这样,才与静力计算方案的原理相符。
表5.1.3中所谓的"横墙",也是这个意思,因为墙的计算高度反映承载力,而承载力与墙的约束有关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看