- 简答题综自站断路器自动同期检测装置应具备哪些功能。
-
(1)能检测和比较断路器两侧PT二次电压的幅值、相角和频率,自动捕捉同期点,发出合闸命令。
(2)能对同期检测装置同期电压的幅值差、相角差和频差的设定值进行修改。
(3)同期检测装置应能对断路器合闸回路本身具有的时滞进行补偿。
(4)同期检测装置应具有解除/投入同期的功能。
(5)运行中的同期检测装置故障应闭锁该断路器的控制操作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看