试题详情
- 简答题交流滤波器C1电容不平衡保护动作如何处理?
-
1)立即汇报调度和有关领导、相关部门;
2)I段时,系统条件许可,可将故障交、直流滤波器退出运行进行处理;
3)II段时,在备用交流滤波器具备运行条件的情况下,应在2小时内将故障交流滤波器退出运行进行处理;如无可运行的备用交流滤波器,应采取降低直流输送功率的方式退出故障交流滤波器;
4)III段时,检查备用滤波器投运正常,汇报调度并加强监视;
5)现场检查滤波器电容器有无明显故障;
6)将退出的滤波器作好安措,通知检修处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看